干式變壓器過流保護整定
作者:變壓器廠 日期:2020-01-19 人氣:3289
為了獲得干式變壓器的安全性能,對于干式變壓器的保護也是有著多種方式的。干式變壓器的保護的過程也是比較多的,一般情況下干式變壓器的保護的過程中有一個就是干式變壓器的過流的保護,干式變壓器的過流的保護是干式變壓器保護的一種。那么干式變壓器的過流保護是什么呢?還是和干式變壓器廠家的小編進行詳細去了解一下吧:
干式變壓器過流保護按躲過干式變壓器可能出現的最大負荷電流整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系數,一般為1.2~1.3,Kf---返回系數,0.85,Ifhmax---最大負荷電流。
干式變壓器電流速斷保護按躲過干式變壓器低壓母線最大短路電流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系數1.2~1.3, Idmax---低壓母線最大短路電流。
干式變壓器速斷保護的整定有兩個原則:
一、躲過干式變壓器二次側母線上故障時流過的最大短路電流,按實際情況取系數為1.2~1.3倍的最大短路電流;
二、躲過干式變壓器空載合閘時的勵磁涌流,一般取3~5~倍保護安裝側的額定電流。過流保護與上述一致。