![變壓器廠](/public/skins/sdbyqcj/images/logo.png)
變壓器廠
![變壓器廠家電話](/public/skins/sdbyqcj/images/tel.png)
![](/public/skins/sdbyqcj/images/topbg.png)
信息詳情
干式變壓器分接開關檔位
干式變壓器是一個有機的整體,它的每一個部分發揮的作用也是比較多的。干式變壓器的分接開關也是比較多的,每一個開關有著不同的用途的。對于干式變壓器的分接開關也是要進行正確的安裝和使用的,在觀察干式干式變壓器的分接開關的時候會看到很多的檔位的,今天我們和大家重點進行了解一下干式變壓器的分解開關的檔位的情況:
1、有載分接開關投運前,應對油枕進行檢查,其油位應正常,應無滲漏油,控制箱要防潮良好。手動操作一個循環(即升降一個周期),檔位指示器與計數器應正確動作,極限位置的閉鎖應可靠,手動與電動控制的聯鎖也應可靠。
2、有載分接開關的瓦斯保護,重瓦斯投入跳閘,輕瓦斯發信號。這跟干式變壓器本體的瓦斯保護要求一樣。我們通常稱本體的瓦斯繼電器為“大瓦斯”,稱有載分接開關的瓦斯繼電器為“小瓦斯”。瓦斯繼電器應安裝在運行中便于安全放氣的位置。新投運的有載分接開關瓦斯繼電器安裝后,運行人員有必要時(筒體內有氣體)應適時放氣。
3、有載分接開關的電動控制應正確無誤,電源可調,各接線端子接觸良好。驅動電動機轉動正常,轉向正確,其熔斷器額定電流按電動機額定電流的2~2.5倍配置。
4、值班員根據調度下達的電壓曲線及電壓信號,自動調壓操作。每次操作應認真檢查分接頭動作電壓電流變化情況(每調一檔計為一次),并做好記錄。
5、兩臺有載調壓干式變壓器并列運行時,允許在干式變壓器85額定負荷電流下進行分接頭變換操作。但不能在單臺干式變壓器上連續進行兩個分接頭變換操作。需在一臺干式變壓器的一個分接頭變換操作完成后,再進行另一臺干式變壓器的一個分接頭變換操作。一臺有載調壓干式變壓器和一臺無載調壓干式變壓器并列運行前,必須把有載調壓干式變壓器的分接開關調至與無載調壓分接開關相同或相近的檔位,即使兩臺主干式變壓器的次級電壓相同或相近。當有載調壓干式變壓器和無載調壓干式變壓器并列運行時,嚴禁調節分接開關。
以上是常見的干式變壓器的分解開關的主要的檔位以及主要的檔位的調整的具體的介紹供大家進行參考,對于干式變壓器您還有什么其他的疑問的話請和我們的廠家進行聯系和交流吧!
上一條新聞::: 干式變壓器與墻的距離
下一條新聞::: 油浸式變壓器吊芯
最新資訊
站內資訊
版權所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?