干式變壓器外殼技術要求
干式變壓器的外殼是干式變壓器重要的一個組成部分,它是干式變壓器外部的一個主要的外表,它的組成部分是比較重要的,它決定著干式變壓器的主要的功能和主要的性能。干式變壓器的外殼的組成和相關的技術要求都是比較高的。那么干式變壓器的外殼要求的技術是什么呢?還是和干式變壓器廠的小編進行詳細去了解一下吧:
1、干式變壓器本體: 高壓繞組采用銅線繞制、低壓繞組采用銅箔繞制。線圈采用玻璃纖維進口環氧樹脂全真空堯注,要有極強的剛度和機械強度,具有很好的抗短路能力,高低壓線圈安匝要平衡。環氧樹脂玻璃纖維混合物具有與銅導體相同的熱膨脹系數,保證線圈不開裂。散熱性能強。配置溫度顯示控制系統,自動顯示變壓器三相繞組的溫度,在達到限定溫度時溫控器能自動發出信號,控制風機啟停、超溫報警和作用保護,提供2付無源接點供自動開啟變電所排風機。鐵芯及全部外露的金屬部件均應進行防銹處理。銘牌采用不銹鋼制作,銘牌上根據國家標準標出有關變壓器的重要數據。采用拼裝式外殼,現場拼裝,外殼材料采用不銹鋼板材。具有通訊485接口,可轉遞變壓器的運行狀態。
2、干式變壓器在風機不運轉狀態下帶100%負載運行不超溫; 在風機正常運轉狀態下允許過載50%運行,不超溫、不報警、不跳閘。
3、干式變壓器空載損耗: 空載損耗按國家標準標負誤差制造,不得是正誤差,要符合山東省電力公司新執行標準。
4、噪音指標: 正常運行風機不運轉時2000KVA變壓器低于52ab。
5、爬電比距: 有機材料不小于20mmKV,瓷質不小于18mm/KVo20、高壓側相地及相間凈空氣安全凈距(帶電部分)2125mmo
6、高壓進線為電纜,滿足上或下進線需要; 低壓出線為母線槽,上出線。
以上是常見的干式變壓器的外殼的主要的要求和技術的主要的要求的敘述供大家進行參考,對于干式變壓器的外殼您還有什么其他的疑問的話請和我們的廠家進行詳細去了解和咨詢吧!