干式變壓器運行溫度是多少
作者:變壓器廠 日期:2020-05-21 人氣:2457
當干式變壓器長時間在高溫度下運行的話,會導致干式變壓器的絕緣老化影響使用壽命,所以我們一定要避免干式變壓器高溫運行。那么干式變壓器的運行溫度標準是多少呢?小編下面來為大家講解一下關于干式變壓器的運行溫度。
正常工作的干式變壓器(A級)溫度達到95℃,算是較高的。如果變壓器一直負載在60%左右,溫度75℃左右,主要是散熱風扇壞了,無法強制散熱。低壓設備一般要求溫升不要超過60℃(即:環境溫度+60℃)。溫度過高會加速設備絕緣老化,縮短使用壽命。限值125K是H級絕緣。
目前我國干式變壓器按絕緣等級分,有(A)級、(E)級、(B)級、(F)級、(H)級、(C)級劃分:
高允許溫度:105(A)級、120(E)級、130(B)級、155(F)級、180(H)級、220(C)級。
繞組溫升限值:60(A)級、75(E)級、80(B)級、100(F)級、125(H)級、150(C)級。
根據國家標準《干式變壓器》GB6450-1986對干式變壓器的溫升限值做出了規定:對干式變壓器的線圈,當采用A級絕緣材料時,其極限工作溫度在105℃時,高溫升應小于60K;當采用E級絕緣材料時,其極限工作溫度在120℃時,高溫升應小于75K;當采用B級絕緣材料時,其極限工作溫度在130℃時,高溫升應小于80K;當采用F級絕緣材料時,其極限工作溫度在155℃時,高溫升應小于100K;當采用H級絕緣材料時,其極限工作溫度在180℃時,高溫升應小于125K;當采用C級絕緣材料時,其極限工作溫度在220℃時,高溫升應小于150K?,F在大多數干式變壓器都采用H級絕緣材料,故一般說干式變壓器的溫度應在180℃以下(現場的變壓器為F等級)理論高溫度可以達到155℃。
通過對以上內容的了解,相信大家對干式變壓器的運行溫度有了一定的掌握,在以后干式變壓器的運行過程中為了不影響干式變壓器的使用壽命,大家一定要切記按照干式變壓器允許的運行溫度去操作。
