變壓器廠
信息詳情
干式變壓器火災原因
在干式變壓器常見問題中,比較嚴重的是干式變壓器的火災事故,假如干式變壓器的火災事故不但會導致極大的財產損失,并且會導致發生爆炸死傷。如果分析事故的原因,容易找到解決問題的方法,干式變壓器火災的原因是什么呢?下面我們來了解一下。
一、干式變壓器著火原因
1、干式變壓器接觸點電阻過大,造成局部發熱,引起干式變壓器油燃燒。
2、干式變壓器套管破損或閃絡,干式變壓器油在油枕的壓力下流出,在頂蓋燃燒。
3、干式變壓器絕緣損壞,發生短路,絕緣油在高溫下分解,產生可燃氣體,終導致爆炸,引起火災。
4、硅鋼片和鐵芯之間的夾緊螺栓絕緣損壞,引發渦流發熱,引起油分解并燃燒。
二、干式變壓器著火應急措施
干式變壓器著火后必須果斷處理:
1、迅速拉開干式變壓器各側開關,切斷電源。
2、停止冷卻裝置運行。
3、如果干式變壓器內部故障引起著火,應該采用滅火器撲滅,如果在干式變壓器頂蓋上燃燒,應該打開事故放油至著火部位下。
4、干式變壓器著火后,應迅速用不導電的滅火設備用有效方法滅火。
5、處理過程要及時匯報調度,方便投入備用干式變壓器或采取其他措施,盡量保證用戶及時供電。
當干式變壓器出現著火的現象時,立即向上級匯報,現場人員首先斷開電源,停用冷卻器,使用滅火器或二氧化碳滅火器滅火。如果沒有跳閘,立即將干式變壓器各測開關和刀閘拉開,并停止相鄰設備的運行。
之上是有關干式變壓器發生火災事故的緣故和解決對策,工作員務必靈活運用,而干式變壓器在運作全過程中應搞好常規體檢,以防止干式變壓器發生火災事故導致多余的危害。
上一條新聞::: 干式變壓器可以室外安裝嗎?
下一條新聞::: 干式變壓器部件材料的選用
最新資訊
站內資訊
版權所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:互聯縱橫
魯ICP備16042901號-1