非晶合金變壓器負載率
非晶合金變壓器的持續負載率是額定容量的50%~70%上下時*合適,在這種環境下,消耗電能*小。
非晶合金變壓器容積挑選:非晶合金變壓器容積,應以已有的負載為基礎,適度考慮負載發展,挑選非晶合金變壓器容積能夠電力發展計劃確定。
當初負載不少于非晶合金變壓器容量的30%時:SN=KS·∑PH/(cosφ·η)
非晶合金變壓器負載率:
1、負荷曲線的均值負荷指數越大,為達到消耗電能越小,要選擇損耗比越小的非晶合金變壓器;負荷曲線的均值負荷指數越小,為達到消耗電能越小,要選擇損耗比越大的非晶合金變壓器。
2、將負荷曲線的均值負荷指數乘于一個超過1的倍率,一般可取1-1.3,做為取得*好效率的負荷指數,然后按βb=(1/R)1/2測算非晶合金變壓器需具備的損耗比。
3、針對具體負荷,非晶合金變壓器自身應具備較佳的損耗比,并且總損耗*小,即空載損耗與負載損耗總和要盡量地小。
非晶合金變壓器的負載率在非晶合金變壓器短路容量的65-75%*合適,如何選擇非晶合金變壓器的容量?就是按照負荷容積選,如400KVA非晶合金變壓器乘0.8便是KW,一般負載率在非晶合金變壓器短路容量的65-75%運作。但你負荷的同時運作指數也基本上是0.7-0.8上下。1600KVA下列,大部分就這樣選就行了,但太大要細算。
非晶合金變壓器的容量挑選是:將需要由非晶合金變壓器供電的負載各自按不同的K值(負荷和同時率)換算后歸納,必須在非晶合金變壓器容量的75%上下。因為不同的工藝有不同的K值,并且相差很大。因此應當到本工藝行業計算手冊上找到合適的K值來換算負載