如何給油浸式變壓器選擇容量
我們在平時采用油浸式變壓器時,如果將容積挑選太大,就會造成“大馬拉小車”的情況。這不僅增加了設備成本,而且也會使變壓器長時間處于滿載情況,使無功功率損害提升。假如變壓器容積挑選太小,將會導致變壓器長期性處與過負荷情況,易損壞變壓器。因而,正確的選擇變壓器容積是電力網降耗環保節能的重要手段之一,實際應用中,可以根據下列的簡便方法來挑選變壓器容積。
秉著“小容量,遍布點”的基本原則,油浸式變壓器應盡可能坐落于負荷中心,供電半徑不得超過0.5公里。油浸式變壓器的負荷率在0.5~0.6中間效率最高,這時變壓器容量稱之為經濟發展容積。假如負荷相對穩定,持續生產的現象可按照經濟發展容積挑選變壓器容積。
針對僅向提灌等驅動力負荷供電系統專用變壓器,一般可按照異步電機出廠銘牌輸出功率1.2倍采用變壓器容量。一般電動機起動電流是額定電壓的4~7倍,變壓器理應能承受住這類沖擊性,自動運行的電機中最重要的一臺容量,一般不得超過變壓器容量30%上下。理應注意的是:提灌專用型變壓器一般不可連接別的負載,便于在一般提灌期立即停止運營,減小電磁能損害。
針對供電系統照明燈具、農副業生產加工等各項用電量變壓器容量挑選,要了解用電設備的與此同時輸出功率,可按照實際可能發生的最高負荷的1.25倍采用變壓器容量。
依據農村電網客戶分散化、負荷密度小、負載周期性和空隙性強等特點,可采取調容積變壓器。調容積變壓器是一種可以依據負載尺寸開展無負載調節容量變壓器,它適合于負載周期性變化較大地點應用。
對變電站或用電量比較大的廠礦企業,一般采用母子倆變壓器供電模式,其中一臺(母變壓器)按最高負荷配備,另一臺(子變壓器)按低負荷情況挑選,就極大的提高了油浸式變壓器使用率,減少油浸式變壓器的空載損耗。應對鄉村中一些配變一年中除開少許高峰期用電量外,長期處于低負荷工作狀態具體情況,對如果有條件客戶,也可以采用母子倆變或變壓器并列運行的供電模式。在負載轉變大的時候,依據電能損耗最低標準,資金投入不一樣容量變壓器。