非晶合金干式變壓器的氣體保護是什么
氣體保護是非晶合金干式變壓器內部結構故障關鍵維護。對非晶合金干式變壓器堵轉、固層短路故障、鐵心無效、內套管無效、內繞阻破裂、絕緣層劣變、油量降低等狀況十分敏感。非晶合金干式變壓器的結構故障發生時,非晶合金干式變壓器油絕緣層材料溶解,產生很多汽體因為電孤行為,而流抗壓強度從機油箱油枕隨常見故障嚴重程度。這類汽體或液體流動性所達到的維護稱之為氣體保護,又稱為氣體保護。這一類型的電磁閥稱之為氣體繼電器。
汽體繼電器安裝在非晶合金干式變壓器機油箱與油枕的連接管內,使機油箱內的氣體根據氣體繼電器流入油枕。非晶合金干式變壓器頂蓋沿氣體繼電器方向及平面的直線斜率為1%~1.5%,導油管的直線斜率為2%~4%,有益于氣體通過氣體繼電器。
氣體繼電器有浮箱擋平板式是開杯隔板兩種形式,取下倆對接觸點,倆對接觸點分別是輕氣和重氣。
當非晶合金干式變壓器正常運行時,氣體繼電器充斥著油,開啟的杯子泡在油內,處在波動部位。接觸點斷掉。
當非晶合金干式變壓器內部結構產生輕度故障,造成氣體慢慢聚在氣體繼電器頂部,驅使電磁閥里的油量降低。開啟式杯在的作用下,油下移,永磁材料4降落,彈簧片觸碰5-6開啟,傳出“輕氣作用”信號。值得關注的是,當非晶合金干式變壓器泄露時,因為油量降低,氣體繼電器還會傳出“輕汽體姿勢”數據信號。
當非晶合金干式變壓器內部結構產生功能故障時,油箱內會產生大量的汽體,濃烈的油排沖擊性氣體繼電器隔板。當油排速率已超過氣體繼電器設定值,隔板是不理智,和稀土永磁8貼近彈簧片接觸點9-10,“重汽體脫口”單脈沖傳出關掉手機聯系人后,隔離開關兩邊的非晶合金干式變壓器跳電。