SCB18干式變壓器安全保護系統
SCB18干式變壓器由于環保節能,適用惡劣的環境等優點備受歡迎。因此現在新建工廠的變電所大部分都應用SCB18干式變壓器。本文將從SCB18干式變壓器的安全保護系統方面,來講解SCB18干式變壓器的一些知識。
1、變壓器門限位開關
變壓器門限位開關有4個,這4個開關每一組常閉點都并連接下去,再進入操縱變壓器的高壓開關柜的綜保裝置。
變壓器門關閉后,常閉點都斷掉,無電子信號鍵入綜保。假如任何一個門打開后,常閉點校準,就會有電子信號鍵入綜保。
綜保里面對這個信號的保護方式能夠進行調節。能設為開門后高壓開關柜報案,也可以設置為開門后高壓開關柜跳電,使變壓器關閉電源。
2、變壓器門磁力鎖
變壓器門磁力鎖有2個,前后左右移動門都各有1個。
該磁力鎖并沒有通電時,按住把手上的按鍵,與此同時逆時針門把,可打開移動門。
變壓器插電運作之后,該鎖一直插電(電壓為AC220V),這時用門把打不開門,以起到避免工作人員觸電事故的功效。
磁力鎖通電的時候一定要開門,要用專用型鎖匙來打開。
3、變壓器過溫保護系統軟件
該系統包括溫度感應器、溫度控制器、高溫風機三部分組成。下面我們來一一介紹。
(1)溫度感應器有3個,各自檢驗SCB18干式變壓器A、B、C三相繞組(低壓側繞阻)的實時溫度
(2)溫控器安裝于變壓器外殼的正臉,變壓器插電運作之后,溫度控制器循環系統表明低壓繞組A、B、C的實時溫度。
溫度控制器可以通過功能鍵對變壓器高溫報案數值、過熱跳電數值進行調節。一般持續高溫報案設成130℃,過熱跳電設成150℃。當變壓器環境溫度出現異常時,溫度控制器的報案、跳電等脈沖信號進到高壓開關柜綜保裝置,綜保可以及時發出報警信號進而使真空泵萬能式斷路器以保障變壓器。
溫度控制器還可以設置高溫風機的啟動、終止環境溫度,及與另一臺的通信主要參數等。
(3)高溫風機安裝在變壓器繞阻底端,當變壓器溫度超過離心風機啟動設定值時,離心風機開始運動,給變壓器減溫,等熱度降至設置的終止環境溫度之后,離心風機停止工作。
一般離心風機運行溫度在100℃,終止溫度在80℃。
4、微型機保護測控裝置
微型機保護測控裝置就是我們平時所講的綜保,這是操縱變壓器的高壓柜不可或缺的一部分,對變壓器的維護也起到了至關重要的作用。做為電氣維修工作人員,要運用好綜保,關鍵在于掌握綜保的基本參數?;緟抵杏幸韵聨c需好好的珍惜。
(1)高壓柜是控制回路的,或是操縱變壓器的,二者存在一定差別,要按照需求進行設定。
(2)高壓柜內是2PT或是3PT,應該根據柜里具體PT的接線方法進行調節,假如設定錯得話,綜保檢測電流值會不正確。
(3)高壓開關柜內CT、PT的變比。
(4)過電流一段、過電流二段、過電流三段時間常數。
(5)變壓器門開姿勢方法,是報案或是跳電。
(6)變壓器持續高溫報案,過熱跳電要投入。
(7)過負荷定置管理。
(8)零序過電流時間常數。
上一條新聞::: SCB14干式變壓器如何通過聲音判斷故障