變壓器所受壓力和匝數之間的關系是什么
大家在物理學中學過滑輪組和滑輪的相關的力學分析,我們知道滑輪組在進行受理分析的時候一定要看清楚它承載物體的匝數進而做受力分析,這也是我們做物理題的一個判斷的一句。實際上變壓器的電流也是要經過好多的匝數,計算電流的時候要看清楚所承受電流的匝數。
可以以此推算出最高一次額定電流,如原電流互感器的變比為50/5,穿芯匝數為3匝,要將其變為75/5的互感器使用時,我們先計算出最高一次額定電流:最高一次額定電流=原使用中的一次電流×原穿芯匝數=50×3=150A,變換為75/5后的穿芯匝數為150/75=2匝即原穿芯匝數為3匝的50/5的電流互感器變換為75/5的電流互感器用時,穿芯匝數應變為2匝。再如原穿芯匝數4匝的50/5的電流互感器,需變為75/5的電流互感器使用,我們先求出最高一次額定電流為50×4=200A,變換使用后的穿芯匝數應為200/75≈2.66匝,在實際穿芯時繞線匝數只能為整數,要么穿2匝,要么穿3匝。當我們穿2匝時,其一次電流已變為200/2=100A了,形成了100/5的互感器,這就產生了誤差,誤差為(原變比—現變比)/現變比=(15—20)/20=--0.25即—25%,也就是說我們若還是按75/5的變比來計算電度的話,將少計了25%的電量。而當我們穿3匝時,又必將多計了用戶的電量。因為其一次電流變為200/3=66.66A,形成了66.6/5的互感器,誤差為(15—, ~+13.33)/13.33=0.125即按75/5的變比計算電度時多計了12.5%的電度。所以當我們不知道電流互感器的最高一次額定電流時,是不能隨意的進行變比更換的,否則是很有可能造成計量上的誤差的。
變壓器的匝數的分擔電流,避免變壓器被燒壞,起到了一個重要的保護作用,我們應該去做好這方面的防范措施,防范于未然才是上策!