變壓器報警的原理和舉措有哪些?
為了進行保證變壓器的正常的使用,對于變壓器在使用上安全性能是比較重要的,變壓器也是一種用電設備,在使用上要注意變壓器的安全。為了在使用變壓器的時候能夠獲得最大的安全,在運行中促進變壓器的安全性上也是采取了很多的措施,其中報警就是變壓器在安全性能上采取的重要的舉措。對于變壓器在安全上來說怎樣進行報警呢?它的基本的原理是什么呢?作為變壓器廠家的我們有義務給大家進行講解一下,要不然的話變壓器是可能存在著各種的安全隱患的。以下是變壓器報警方面所采取的措施供大家進行參考:
變壓器報警,是對變壓器進行保護的一種設計。一般有輕瓦斯、重瓦斯、溫度、過流、短路、欠壓等保護。在重瓦斯、短路時,就要跳閘保護;輕瓦斯、溫度、過來一般設定為報警提示。電力變壓器能報警的原因是因為變壓器上安裝了輕、重斯繼電器,溫度繼電器,過負荷電流繼電器,過電流和速斷電流繼電器。當輕瓦斯、溫度高、過負荷時只報警不跳閘,當重瓦斯、過流或速斷時既報警又跳閘。
所有這些都是為了變壓器的運行安全。
1.過負荷保護及瓦斯保護在輕微故障時(通稱“輕瓦斯”),動作于信號,而其它保護包括瓦斯保護在嚴重故障時(通稱“重瓦斯”),一般均動作于跳閘。
2.對于高壓側為6~10KV的車間變電所主變壓器來說,通常裝設有帶時限的過電流保護;如過電流保護動作時間大于0.5~0.7s時,還應裝設電流速斷保護。容量在800KV·A及以上的油浸式變壓器和400KV·A及以上的車間內油浸式變壓器,按規定應裝設瓦斯保護(又稱氣體繼電保護)。容量在400KV·A及以上的變壓器,當數臺并列運行或單臺運行并作為其它負荷的備用電源時,應根據可能過負荷的情況裝設過負荷保護。
3.對于高壓側為35KV及以上的工廠總降壓變電所主變壓器來說,也應裝設過電流保護、電流速斷保護和瓦斯保護;在有可能過負荷時,也需裝設過負荷保護。但是如果單臺運行的變壓器容量在10000KV·A及以上和并列運行的變壓器每臺容量在6300KV·A及以上時,則要求裝設縱聯差動保護來取代電流速斷保護。
變壓器報警是故障處理的一種比較重要的措施和信號,也是變壓器在保證性能的穩定和功能的正常的使用上發揮效力的,因此不僅僅要求變壓器能夠報警,還要準確,給大家保證足夠的安全才行。