變壓器廠
信息詳情
高壓瞬間失電再起動功能
作者:變壓器廠 日期:2016-11-10 人氣:3149
詳述:高壓瞬間失電再起動功能應具的幾個階段,大家對這個問題有所不了解,小編帶著這個問題來到了德潤變壓器廠家相關部門了解到:
第一,當變頻器在運行當中高壓瞬間失電再恢復時間在9秒內,變頻器不停機,當高壓恢復后自動恢復到原設定頻率工作。第二:當變頻器在運行當中高壓瞬間失電再恢復時間超過9秒,在30秒內恢復,變頻器自動重啟動到設定頻率。
高壓大功率變頻器具有高壓掉電再恢復功能,可靠保證供電瞬時失電連續運行不跳閘(時間通過軟件可設定),變頻裝置瞬時失電后的5個周波之內,變頻器運行不受任何影響;如果超過5個周波,在9秒內,變頻器自動降額運行,待輸入電壓恢復正常后,自動重新提升輸出頻率到給定值。實現此功能控制系統必須采用UPS不間斷電源供電,用于在任何狀態下,保持控制電源供電穩定。UPS同時用于給功率單元內的控制板電源,在高壓失電后,控制板能夠繼續保持運行。在變頻器短時高壓失電時,系統快速調節變頻器的運行頻率,使其在短時間內下降到電機現有轉速的同步頻率,再從快速下降狀態調節為PID控制狀態,動態調節頻率下降速率,將電機從異步電動機的運行狀態轉變為異步再生發電機的狀態,將電機轉子存儲的飛輪動能轉變為電能。在變頻器失電其間,保持電機再生異步發電機狀態運行,轉子中的飛輪動能轉換為電能維持系統的消耗。將電容陣列電壓作為關鍵進程點,通過對變頻器輸出頻率下降的速率調節,使電容陣列電壓保持在額定狀態。在變頻器高壓電源恢復后,變頻器自動跟蹤將輸出頻率快速向上調節,當測定電流方向變化時,穩定頻率輸出延時,防止系統振蕩,最終將頻率升到失電前的數值。如果在高壓電源長時間超過9秒(時間可通過軟件設置)失電的情況下,變頻器自動停機,并輸出報警。此時進入第二判據,30秒內高壓是否恢復,如果高壓恢復,則自動重啟動變頻器恢復到原設定頻率工作,此種情況下對于大慣性負載,電機處在旋轉狀態,變頻器必須具有飛車啟動功能才能實現。
對于第一階段,需要在DSP內編程控制,第二階段則可以通過PLC編程實現。山東德潤變壓器有限公司是一家專業生產經營電力變壓器、高中低壓輸配電氣設備的企業。公司座落在素有“江北水城”之稱的山東聊城市。公司主導產品是:35KV、20000KVA及以下S9、S11系列油浸式電力變壓器、干式變壓器、有載調壓調容變壓器、礦用變壓器、整流變壓器、電爐變壓器、卷鐵芯變壓器、非晶合金變壓器、美式箱變、歐式箱變、電力變壓器鐵芯加工及器身加工等。