變壓器中的硅鋼片材料有什么講究?
由于硅鋼在交變磁場中的損耗很小,所以變壓器主要都是采用硅鋼片來作磁性材料。硅鋼片可分為熱軋和冷軋兩類,冷軋硅鋼帶由于具有較高的導磁系數和較低的損耗,因此用來制作變壓器具有體積小、重量輕、效率高的優勢。熱軋硅鋼帶的性能則略遜色于冷軋硅鋼帶。
普通的EI型變壓器是將硅鋼板沖制成0.35–0.5mm厚的E型和I型片子,經過熱處理后再插入繞組線包內,這類鐵芯以使用熱軋硅鋼片居多(含硅量很高的優質硅鋼片型號為D41、D42、D43、D301)。環型和C型變壓器的鐵芯則是采用冷軋硅鋼帶經卷繞而成形,其中C型變壓器系經熱處理浸漆后再切開制成。
變壓器的漏電感是由未穿過初、次級線圈的磁通產生的,這些磁通穿過空氣而自成閉合磁路。
山東潤和變壓器制造有限公司(優質變壓器生產制造廠商)
聯系人:馬經理
手機:13508930968
電話:0635-5085581
傳真:0635-5085281
網站: http://www.mitoo.cc/
郵箱:765232365@qq.com
地址:聊城開發區黃山路南首
電源變壓器的檢測:
A、通過觀察變壓器的外貌來檢查其是否有明顯異?,F象。如線圈引線是否斷裂,脫焊,絕緣材料是否有燒焦痕跡,鐵芯緊固螺桿是否有松動,硅鋼片有無銹蝕,繞組線圈是否有外露等。
B、絕緣性測試。用萬用表R×10k擋分別測量鐵芯與初級,初級與各次級、鐵芯與各次級、靜電屏蔽層與衩次級、次級各繞組間的電阻值,萬用表指針均應指在無窮大位置不動。否則,說明變壓器絕緣性能不良。
C、線圈通斷的檢測。將萬用表置于R×1擋,測試中,若某個繞組的電阻值為無窮大,則說明此繞組有斷路性故障。
D、判別初、次級線圈。電源變壓器初級引腳和次級引腳一般都是分別從兩側引出的,并且初級繞組多標有220V字樣,次級繞組則標出額定電壓值,如15V、24V、35V等。再根據這些標記進行識別。
E、空載電流的檢測。
變壓器用途:
變壓器有鐵芯和線圈組成.變壓器線圈分初級線圈和次級線圈.在初級線圈中通交流電時.變壓器鐵芯就產生了交變的磁場.次級線圈就感應出與初級頻率相同的交流電.變壓器線圈的圈數比等于電壓比.例如一個變壓器的初級線圈是880圈.次級是88圈.在初級接入220V電壓.次級就會輸出22V的交流電壓.變壓器不僅可以降壓也可升壓.遠距離輸電一般都用變壓器升高電壓.在用電處再用變壓器降到我們所需要的電壓
直流變壓器的說法不對.直流電不能變壓.直流電要變換電壓首先要用電子元件將直流電變為交流電,然后用變壓器變換電壓.這個設備叫逆變器.
農網和城網經大力改造后,配變的性能和運行質量雖有所改觀,但仍有較大的隱患,大致存在以下幾個問題:
1、根據目前城農網的普遍特點,負載率在大多數時間內為30-40%,但在高峰時,會經常超負荷運行。一方面,有很多不確定因素,例如,夏天持續高溫,空調負荷猛增,農忙或抗旱期間,農網負荷驟增,都有可能使配變短時過載100%;另一方面,高速發展的經濟增長帶來工業和居民用電需求的增長速度超過電網的建設速度,過載現象一時難以避免。
2、配變雖有報警和保護裝置,但即使報警或跳閘后也無法在短時間內更換變壓器,結果造成配變持續超負荷以致燒毀。
3、過載配變的最大隱患是可能發生火災,并且在燃燒時產生有害氣體。
4、隨著兩網改造和電網不斷發展,配電變壓器用量劇增,配變使用壽命期后的環保、回收問題,將成為一個嚴峻課題。
5、箱變在城市供用電中大批使用,目前配套的變壓器有油變也有干變,油變缺陷之一,就是油老化,絕緣性能下降,維護換油困難;干變的缺陷是防護等級低不宜戶外運行。由于箱變內環境溫度高,供電部門對其中變壓器的負載能力憂心忡忡,難以確定其滿載和過載的能力,一旦超負荷出現故障,調換變壓器更為困難。
上一條新聞::: 高壓瞬間失電再起動功能