干式變壓器操作制度
使用干式變壓器能夠穩定電路中的電壓和電流,使得電路中的電壓和電流趨于平穩,這樣極大的提升了生產力和生活水平,給生產和經濟發展提供了動力。干式變壓器使用中一定要注意正確的操作,有很多的事故是因為干式變壓器的不正常操作引起的。因此干式變壓器的安全操作是比較重要的,那么怎么進行操作的呢?一起來和干式變壓器廠家的小編進行詳細去看一下吧:
1.干式變壓器的并列操作:電壓比(允許相差±0.5%)、阻抗電壓(允許相差±10%)、接線組別必須相同的干式變壓器方可并列運行,若電壓比和阻抗電壓不同,則必須經過核算,在并列運行時任一臺都不過負荷時方可并列。(容量為3:1)干式變壓器并列、解列前應檢查負荷分配情況,并將檢查語句寫入倒閘操作票中。新投運或經大修的干式變壓器并列前,應先進行核相,確認無誤后方可進行并列。2.干式變壓器的停送電干式變壓器停、送電前,應考慮中性點的倒換問題,確保停送電后直接接地的中性點數目不變。對于110kV及以上直接接地的中性點,倒換時應先合上另一臺干式變壓器的中性點接地開關,再拉開原來的中性點接地開關;如果是35kV消弧線圈進行倒換,則應拉開原已合上的干式變壓器中性點接地開關,再合上另一臺干式變壓器的中性點接地開關。干式變壓器停電時,應先停低壓側,再停中壓側,最后停高壓側,操作時可先將各側斷路器斷開,再按由低到高的順序拉開各側隔離開關。對于主變隔離開關,應先拉干式變壓器側,后拉母線側,送電時順序與此相反。強油風冷干式變壓器,投運前應先投入冷卻器。3.干式變壓器有載調壓分接開關操作并列運行的干式變壓器,其調壓操作應輪流逐級進行,一臺干式變壓器上不得連續進行兩個及以上的分接變換。當主干式變壓器過負荷時,不得進行有載調壓分接頭變換的操作。有載調壓分接開關運行6-12個月或切換2000-4000次后,應取油樣進行試驗,運行1-2年或切換5000次后,應更換有載調壓分接開關箱中的油,切換5000-10000次后,應對分接開關進行吊芯檢查。4.母線操作母線停送電時,應做好電壓互感器二次切換,防止電壓互感器二次側向母線反充電。用母聯斷路器對母線充電時,應投入母聯斷路器充電保護,充電正常時后退出充電保護。倒母線操作,應按規定投退和轉換有關線路保護及母差保護,倒母線前應將母聯斷路器設置為死開關。對母線充電的操作,一般情況下應帶電壓互感器直接進行充電操作。5.隔離開關操作⑴禁止用隔離開關拉合帶負荷設備或帶負荷線路。⑵禁止用隔離開關拉開、合上空載干式變壓器。⑶允許用隔離開關進行的操作:a.拉開、合上無故障的電壓互感器及避雷器。b.在系統無故障時,拉開、合上干式變壓器中性點接地開關。c.拉開、合上無阻抗的環路電流。d.用屋外三聯隔離開關可拉開、合上電壓在10kV及以下,電流在9A以下的負荷電流;超過上述范圍時,必須經計算、試驗,并經主管單位總工程師批準。⑸電壓互感器停電操作時,先斷開二次空氣開關(或取下二次熔斷器),后拉開一次隔離開關,送電時操作順序與此相反,一次側未并列運行的兩組電壓互感器,禁止二次側并列。
以上是干式變壓器的安全操作的主要的做法和主要的操作的方式供大家進行參考,對于常見的干式變壓器的操作您還有什么其他的疑問的話請聯系我們的技術人員吧!